变压器厂


信息详情
变压器所受压力和匝数之间的关系是什么
大家在物理学中学过滑轮组和滑轮的相关的力学分析,大家知道滑轮组在进行受理分析的时候一定要看清楚它承载物体的匝数进而做受力分析,这也是大家做物理题的一个判断的一句。实际上变压器的电流也是要经过好多的匝数,计算电流的时候要看清楚所承受电流的匝数。
可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,大家先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,大家先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当大家穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是说大家若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。而当大家穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—, ~+13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。所以当大家不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。
变压器的匝数的分担电流,避免变压器被烧坏,起到了一个重要的保护作用,大家应该去做好这方面的防范措施,防范于未然才是上策!
上一条资讯::: 变压器的外壳和变压器的温度有什么关系
下一条资讯::: 怎样解决变压器的污染问题
最新资讯
站内资讯
版权所有: 变压器厂_德润变压器有限企业 copyright 2017
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849?
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支撑:暴雪网络