变压器厂


信息详情
电力变压器与普通变压器相比有没有经济效益?
自耦变压器的结构和工作原理与普通变压器相比,有着本质的差别,具有功率传导容易、体积小等特点。自耦变压器在不同的运行方式下,公共绕组流过的电流与同处一个铁心的串联绕组有所不同。本文从分析自耦变压器的电流流向入手,导出公共绕组过负荷特征,重庆变压器厂家对过负荷保护及第三侧无功容量与公共绕组容量的关系进行了必要的讨论,以便供设计与运行人员参考。
变压器为直观起见,举例来加以分析,假设某一变压器变量为120MVA,电压比为220/110/10kV,容量比为100/100/50,通常设计公共绕组的容量等于自耦变压器的计算容量,所以该变压器的公共绕组容量为:MVA(K12为高压侧与中压侧的变比)。由此可知,高压侧额定电流为,高压侧额定电流即等于串联绕组的额定电流ICe;中压侧额定电流为I2e=120?000/(31/2×110)=630A;低压侧额定电流为I3e=60?000/(31/2×10)=3?464A;公共绕组额定电流为IGe=计算容量/(31/2×110)=60?000(31/2×110)=315A。
湖南变压器厂家变电站使用的自耦变压器第一类运行方式又可分为三种情形。该运行方式即为自耦变压器的自耦运行方式。高压侧以自耦方式向中压侧供电,有S1=S2。根据铁心中磁势平衡原理,有:其中: I1、I2、I3分别为高压侧、中压侧、低压侧的电流;IAB、IDB分别为自耦方式运行时串联绕组、公共绕组的电流;IB为高、低压侧之间以变压器方式(电磁感应)运行时高压侧的电流;WAB、WCD、W3分别为串联绕组、公共绕组、低压绕组的匝数。当自耦变压器在额定负荷下运行时,即S2=120MVA,U1=220kV,K12=2,可得:IC=IDB=315A可见,在这种运行方式下,若变压器未过负荷,则公共绕组不会过负荷,所以此时自耦变压器的过负荷保护可按普通变压器的方式装设。
上一条资讯::: 变压器铁芯的硅钢片含硅量越大就越好吗?
下一条资讯::: 公共绕组中有哪两个电流?
最新资讯
站内资讯
版权所有: 变压器厂_德润变压器有限企业 copyright 2017
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849?
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支撑:暴雪网络