变压器厂


信息详情
SCB11-400KVA干式变压器损耗计算
编辑:变压器厂 日期:2020-09-10 人气:335
在干式变压器的运行中,对于干式变压器的温升也是有着一定的规定和标准的,干式变压器的损耗也是影响运行效率的一个直接的原因。今天大家来主要的了解一下干式变压器的温升值标准和损耗计算方式:
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。
1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,******温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,******温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,******温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,******温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,******温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,******温升应小于150K。
2、铁芯、金属部件和与其相邻的材料,在任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
干式变压器的损耗计算
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——干式变压器额定容干式变压器的损耗有何特征?怎么计算?(kVA)
I0%——干式变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当干式变压器的损耗有何特征?怎么计算?(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV——10kV降压干式变压器取系统***小负荷时,其无功当干式变压器的损耗有何特征?怎么计算?KQ=0.1kW/kvar;
(3)干式变压器平均负载系数,对于农用干式变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)干式变压器运行小时数T=8760h,******负载损耗小时数:t=5500h;
干式变压器的温升的相关的标准以及主要的规定就是以上给大家先容的,对于干式变压器的温升您还有什么需要了解的,请登录大家的网站进行详细去了解和咨询吧!

