变压器厂


信息详情
S11-100KVA油浸式变压器厂家
编辑:变压器厂 日期:2020-08-21 人气:366
油浸式变压器在运行过程中会不断的产生功率,对于油浸式变压器的功耗大家需要不断的进行计算,油浸式变压器损耗分有功损耗和无功损耗。下面大家来了解一下油浸式变压器各种损耗计算方法如下:
1、有功空载损耗 查变压器样本或出厂试验报告,它的符号为ΔP0,单位为瓦W或千瓦kW;
2、有功负载损耗 额定负荷时的有功负载损耗,查变压器样本或出厂试验报告,
它的符号为ΔPk,单位为千瓦kW;
由于实际运行时,变压不可能全是满负荷,故其数值与变压器负荷率的平方成正比,
实际损耗为ΔPk(S/Se)2--(此处2为指数)
因为变压器负荷不断变化,无法进行准确计算,在江苏地区计算电费时,
将月用电量乘以一个系数,作为变压器的负载损耗。315KVA及以下乘0.015,315KVA以上乘0.01。
3、无功?空载损耗 它的符号为ΔQ0,单位为千乏kvar.。查变压器样本或出厂试验报告,查出它的空载电流的百分数i0%,然后乘以变压器额定容量即可。
4、无功?负载损耗 在变压器铭牌上查出短路阻抗百分数uk%,然后乘以变压器额定容量Se,得到额定负荷时的视在功率损耗。因由于变压器负荷不断变化,无法进行准确计算,在江苏地区计算电费时,将有功负载损耗再乘一个系数,此值为额定负荷时的无功负载损耗与有功负载损耗的比值。这个计算比较麻烦,供电企业有表可查。例如,S11-500/10变压器,此系数为3.75.
以S9-1600/35,35/0.4KV为例:
一、有功空载损耗:ΔP0=2.5KW,一天损耗2.5×24=60kwh,
二、有功负载损耗:低压侧总用电量×0.01
三、 无功?空载损耗:i0%×Se=0.8%×1600=12.8kvar,一天损耗12.8×24=307.2kvarh
四、无功?负载损耗:有功负载损耗×系数K(K值 供电企业有表可查)
以上是关于油浸式变压器各种损耗的计算,供大家进行参考。油浸式变压器厂家在生产制造中,要不断的提升油浸式变压器的质量,进行实现油浸式变压器功耗的合理地运行,这样的话油浸式变压器效率就会有着稳定地运行!

