变压器厂


信息详情
干式变压器分接开关档位
干式变压器是一个有机的整体,它的每一个部分发挥的作用也是比较多的。干式变压器的分接开关也是比较多的,每一个开关有着不同的用途的。对于干式变压器的分接开关也是要进行正确的安装和使用的,在观察干式干式变压器的分接开关的时候会看到很多的档位的,今天大家和大家重点进行了解一下干式变压器的分解开关的档位的情况:
1、有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。
2、有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号。这跟干式变压器本体的瓦斯保护要求一样。大家通常称本体的瓦斯继电器为“大瓦斯”,称有载分接开关的瓦斯继电器为“小瓦斯”。瓦斯继电器应安装在运行中便于安全放气的位置。新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员有必要时(筒体内有气体)应适时放气。
3、有载分接开关的电动控制应正确无误,电源可调,各接线端子接触良好。驱动电动机转动正常,转向正确,其熔断器额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍配置。
4、值班员根据调度下达的电压曲线及电压信号,自动调压操作。每次操作应认真检查分接头动作电压电流变化情况(每调一档计为一次),并做好记录。
5、两台有载调压干式变压器并列运行时,允许在干式变压器85额定负荷电流下进行分接头变换操作。但不能在单台干式变压器上连续进行两个分接头变换操作。需在一台干式变压器的一个分接头变换操作完成后,再进行另一台干式变压器的一个分接头变换操作。一台有载调压干式变压器和一台无载调压干式变压器并列运行前,必须把有载调压干式变压器的分接开关调至与无载调压分接开关相同或相近的档位,即使两台主干式变压器的次级电压相同或相近。当有载调压干式变压器和无载调压干式变压器并列运行时,严禁调节分接开关。
以上是常见的干式变压器的分解开关的主要的档位以及主要的档位的调整的具体的先容供大家进行参考,对于干式变压器您还有什么其他的疑问的话请和大家的厂家进行联系和交流吧!