变压器厂


信息详情
干式变压器过流保护整定
编辑:变压器厂 日期:2020-01-19 人气:2102
为了获得干式变压器的安全性能,对于干式变压器的保护也是有着多种方式的。干式变压器的保护的过程也是比较多的,一般情况下干式变压器的保护的过程中有一个就是干式变压器的过流的保护,干式变压器的过流的保护是干式变压器保护的一种。那么干式变压器的过流保护是什么呢?还是和干式变压器厂家的小编进行详细去了解一下吧:
干式变压器过流保护按躲过干式变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。
干式变压器电流速断保护按躲过干式变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。
干式变压器速断保护的整定有两个原则:
一、躲过干式变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;
二、躲过干式变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
以上是干式变压器过流保护的主要的原则和主要的保护的方式供大家进行参考,对于干式变压器的过流的保护您还有什么其他的疑问的话请登录大家的网站进行了解吧!
最新资讯
站内资讯
版权所有: 变压器厂_德润变压器有限企业 copyright 2017
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849?
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支撑:暴雪网络